       “水簾牆”蒸發式降溫濕簾是非常持久耐用的産品。為了保證濕簾的最長壽命和保持最佳功效,請在正确的安裝和使用條件下使用。

 當停止使用時 :
        每天在關機前,切斷水源後讓風扇繼續轉30分鐘甚至更長時間,使濕簾完全幹燥後才停機,這樣有利于防止藻類的成長,從而避免阻塞水泵、過濾器和布水管。藻類能在任何有光線、潮濕、裸露的表面生長,這裡有一些防止其生長的建議:
1、氯和溴是兩鐘非常普通的防止藻類生長的化學物質。但它對濕簾芯體有潛在的危害性,要慎重使用;
2、不要使用開放式的池塘的水;
3、用水質較好的水;
4、給供水槽加蓋使其防止暴露在陽光下和空氣中塵埃的進入;
5、切斷水源後讓風扇再運轉一段時間;
6、水自給系統與其他系統隔離開;
7、濕簾避免陽光直射。

 

 水質
       循環水的PH值保持在6-9之間(PH值為7的是純淨水)。PH值太高或太低,都會對濕簾有損害; 硬水所含有的碳酸鈣沉澱對濕簾沒有損害,需保持在有限的範圍内氯化鈉(軟水)濃度如果超過(或大約)50000ppm,将會沉澱鹽物質在濕簾上從而使其穿過的氣流減小;在循環水中鹽的濃度須在50000ppm以内,在混合水中鹽的濃度須在40000ppm以内。

 

清洗
       如果空氣中的灰塵趨向于阻塞氣流的通過,系統正常運作通常可以清除這些障礙物。有必要的話可用低壓水蒸氣噴射或是輕輕搽洗。千萬不要使用如氯氣或其它刺鼻氣味的化學品來清洗。 

 

恰當的水位
       不要将系統内的水溢出來。如果水位太高,濕簾的底部将一直被泡在水中變得過分充水,這将影響介質的自給水系統,縮短其使用壽命。 

 

維持排水 
       随着水的不斷蒸發而新的水不斷的補充,在水循環過程中,鹽分和礦物質被殘留下來。為減少形成沉澱和水垢,需要一個自動排水裝置,因為排水率為蒸發率的5%~10%,而蒸發率主要取決于水的硬度和空氣污染水平,在一般運轉情況下的排水率應該為較差條件下的最大蒸發率的20%。

 

使水在濕簾上分布均勻

       通過調節水泵來控制水的供給。清洗水池、水泵入口、過濾器和水管等。清除各水循環系統内部的污垢。

 

年度停機
       每季度末,排幹所有水泵、水槽、儲水室、濕簾中的水。如果系統内殘留一些水将會聚集沉澱和産生藻類等,當下次再用時,将會阻塞水泵、布水管孔道和濕簾上的孔。